在Pro1.07a实时数据库管理器中,记录点属性中的“取值表决”功能用于处理控制站记录点与冗余IO或多个通信寄存器链接时的数据一致性问题。取值表决的作用是通过特定的计算规则,从多个寄存器中选择或计算出一个最终值,并将其记录为记录点的实时值。通过这一功能,系统能够根据实际需求灵活处理多个数据源的输入,确保记录点的实时值准确、可靠,从而为系统的稳定运行和精准控制提供有力支持。
在记录点属性-链接信息中,模拟量记录点可选:
①平均值:取多个寄存器的平均值。
②有效值:取多个寄存器中有效的值,如果存在多个有效值,则取通道号最低的寄存器的值。如下图所示,若寄存器1和寄存器2的值均有效,此时取寄存器1的有效值。

开关量记录点可选:
①与:所有寄存器值均为1时,则记录点实时值为1
②或:任意1位寄存器值为1,则记录点实时值为1