lmm 控制系统运行过程中,有一些记录点的变化趋势需要重点关注,不同的变化趋势往往代表着不同的动作,为了更有效的捕获目标动作,UWinTech Pro 软件平台推出了条件事件功能。当触发条件得以满足成立时,系统便会自动响应预先设定的触发内容,并且即时生成条件事件,为系统运行监测与分析提供有力支持。 例如:记录点HV_DI_001代表设备HV的冷凝液回纯水装置切断阀是否开到位,当设备HV的冷凝液回纯水装置切断阀开到位时,触发一条内容为“HV 冷凝液回纯水装置切断阀开到位0->1”的条件事件;当设备HV的冷凝液回纯水装置切断阀未开到位时,触发一条内容为“HV 冷凝液回纯水装置切断阀开到位1->0”的条件事件。可参考以下步骤配置: ①在导航栏中选中条件事件节点,右键选择“条件事件”,或在菜单栏中单击“配置”菜单,选择“条件事件”,或在工具栏单击“ ”按钮,选择“条件事件”,打开条件事件配置窗口。 ②在条件事件配置窗口,右键选择“添加条件事件”,如下图所示,打开条件触发事件配置窗口 ③点击“确认”按钮后,添加条件事件成功。 注意: ①触发条件和触发内容中均不可对记录点进行写值、对脚本进行赋值,只能用做判断条件!!! ②若触发条件的状态未发生变化,则不会产生条件事件;例如在配置条件之前,记录点HV_DI_001的实时值为0,设定触发条件为HV_DI_001.AV,此时满足触发条件,但不会产生条件事件触发信息。触发需要从一个不符合的状态切换到一个符合的状态。例如在配置完上述条件事件之后,将HV_DI_001的实时值从0改到1时,即可触发条件事件,信息内容为“HV 冷凝液回纯水装置切断阀开到位0->1”。