f 实际生产环境中现场仪表受现场环境的影响可能出现线性漂移的问题,这种情况下可以调整K1和K2来校正,修正公式为Y=K1*X+K2。修正过程分为两步:首先,将现场采集到的信号实时值根据工程上限和下限进行转换;接着,对转换后的值进行线性修正。 当现场阀门开度为100%时,反馈电流为4mA;当现场阀门开度为0%,反馈电流为20mA,与一般的阀门相反时,可以通过设置AO记录点的转化信息解决。AO记录点的量程仍然为0-100,根据转换公式设置K1=-1,K2=100即可。