zhangqi 可通过以下步骤进行排查: (1)在算法管理器中编译并点击下装按钮,查看控制站的硬件配置管理器、实时数据库管理器、算法管理器的版本号是否与软件上的版本号一致。若一致,执行步骤(2);若不一致,需要进行下装操作; (2)将记录点添加至在线写值白名单。 方法1:在算法管理器菜单栏中点击“配置-在线写值白名单”,在打开窗口中鼠标右键,选择“添加白名单”;在打开窗口中鼠标左键点击“选择记录点”按钮,打开记录点选择窗口,选择需要更改实时值的记录点并确认,配置记录点上限和下限并确认。编译并下装控制工程(参考步骤1),此时可手动更改记录点实时值。 注意:配置有链接信息的记录点不支持添加至在线写值白名单! 方法2:在算法管理器的程序页中插入“SVADT(数据修改审计)”算法块,将需要修改实时值的记录点链接至算法块的SVM引脚,并配置算法块的MAX(上限)、MIN(下限)、SVF(安全值)引脚数据,自动将该记录点添加至“在线写值白名单”。编译并下装工程(参考步骤1),此时可手动更改记录点实时值。 注意:“SVADT(数据修改审计)”算法块会在记录点实时值修改完成的8小时后自动将记录点实时值恢复为SVF引脚安全值! (3)若以上配置均完成,但编辑记录点实时值仍未成功,此时需要检查算法组态。在算法管理器中点击菜单栏“查找-记录点链接”,在记录点选择窗口选择该记录点并确认,查看输出窗口中“查找”结果是否将该记录点链接至输出引脚的情况。若查询结果中显示记录点链接至输出引脚,建议与系统管理员确认是否需要做出调整。