lmm Pro1.07a软件新建的UW500a站点控制模件类型默认为UW5101,其对应的记录点规模上限是4096,若实际带载的是UW5102/UW5102A,需要手动切换控制模件型号类型,详细操作步骤如下: ①在工程管理器中鼠标左键单击需要进行切换控制模件类型的控制站,打开菜单,选择“硬件配置管理器”,打开该控制站的硬件配置管理器。 ②在导航栏中使用鼠标右键单击节点“控制模件”,打开菜单,选择“切换控制模件”,打开界面,勾选与当前站点匹配的模件类型后,点击“确认”按钮,即可成功切换控制站的控制模件类型。 ③控制模件类型切换UW5102/UW5102A后,打开该控制站的实时数据库管理器,可在状态栏中观察到实时数据点的规模上限变更为24576/24576,掉电保持上限变更为8192/21600。 注意:切换控制模件类型后不可回退!设置不匹配下装后会停止运行,请选择与实际硬件匹配的控制模件类型!