lmm 系统报警列表一直显示为空可能有以下几种原因: 1.未配置系统报警使能 2.当前登录用户与系统报警的特征量不匹配 3.未产生系统报警 4.筛选条件设置存在问题 分别可通过以下途径解决: 1.配置系统报警使能 打开事件管理器,鼠标左键单击菜单栏中的“配置”,打开菜单,选择“报警信息”,打开“报警基本信息配置”界面。将界面切换至“系统报警”,勾选“系统报警使能”,点击“确认”按钮。 确保系统报警特征量与当前登录用户特征量一致 ①打开事件管理器,鼠标左键单击菜单栏中的“配置”,打开菜单,选择“报警信息”,打开“报警基本信息配置”界面。将界面切换至“系统报警”,观察“系统报警”的特征标识。 ②在工程管理器鼠标左键单击点击“用户”图标,打开菜单,选择“管理权限”,弹出企业管理员登录弹窗。正确输入密码后,打开用户权限关联界面,选中目标用户,双击打开“用户编辑”界面,确认用户的特征量。 ③若目标用户与系统报警的特征量不一致,可在“用户编辑”界面修改用户的特征量或在系统报警配置界面修改系统报警的特征量,确保用户与系统报警的特征量一致。 3.产生系统报警 进行产生系统报警的操作,例如插拔控制站上的SNet网线,观察是否产生系统报警。 4.修改筛选条件 确认系统报警筛选条件的设置是否正确,将显示类型设置为“所有类型”、报警类型设置为“所有报警类型”后,点击“查询”按钮。